Страница 3 из 3

Электричество

Добавлено: 10.03.2020, 07:49
lyonia
не занимайтесь ерундой, возьмите нормального электрика, он всё проверит и поменяет.
да он купит в тот же хамаль яшир, ну так заплатите чуть чуть больше. стоит ли разводить из-за это такой сыр бор и ещё тратить своё время. хотите пойдите в ближайший Хашмаль яшир илм Арка, который ряжом с вами, купите и только попросите поменять

Электричество

Добавлено: 10.03.2020, 10:01
rep
я ставлю автомат раши 25а или 32а(т.к фьюз хеврат хашмаль 35а и пхат 2×40а 0.03а(30ма).и соответственно чтоб гишурим на автоматах были с проводом 4мм и естественно чтоб каждый автомат соответствовал проводке на линии.пхат поищи от хевры итон или шнайдер

Электричество

Добавлено: 10.03.2020, 12:33
Qwerty
АВВ, тоже кашерные

п.с. совет всем- старайтесь раз в год, подтягивать хибурим в электрическом щитке.
מגע רופף - вызывает возгорание.
 ! ADMONITION FROM_MOD: mOLDman
Не каждому, кто помнит, как именно Ампер, Вольта и Ом распивали на троих закон последнего, дозволяется лезть пальцами в розетку и, тем более, отверткой в щиток.
Мага рофеф чаще вызывает искрение и обгорание контактов, нежели реальное возгорание. Ущерб возможен, но несоизмерим с бесценностью жизни и здоровья любого форумчанина, даже, еcли он не хашмалаи мусмах,
Давайте не давать невзвешенных советов!

Электричество

Добавлено: 10.03.2020, 13:17
lyonia
Qwerty писал(а): 10.03.2020, 12:33 п.с. совет всем- старайтесь раз в год, подтягивать хибурим в электрическом щитке.
я бы побоялся давать такие советы....

Электричество

Добавлено: 10.03.2020, 16:45
danyr
попробую вставить свои 5 копеек...
1. в 99% случаев пхат не прыгает сам без причины, наоборот он чаще НЕ прыгает когда надо. поэтому рекомендуется раз в два-три месяца нажимать на кнопку тест что бы проверить его работоспособность
если он прыгнул и не поднимается то первым делом я бы проверил все что подключено. для этого опустил бы все מאמ"תים и поднимал бы по одному что бы знать какой из маагалим коротит. таки да что обычно причина находится в приборах с нагревательным элементом - дуд маим, чайник, духовка. Просто выкинуть 140 шек ради того что бы поменять пхат без проверки маагалим не самое правильное решение.
2. все пхаты которые продаются в нормальных магазинах типа арки, яшир и т.д. проходят махон тканим так что они в принципе все нормальные
говорить что АВВ лучше чем тот же CHINT не совсем корректно. просто у нас в голове сидит что это европейский а это китайский хотя оба сделаны на родине вируса корона. естесственно рекомендуется не ставить уж совсем дрек голимое. все перечисленные выше фирмы это первая лига.
3. ну а теперь к самому главному - если не электрик, то просто не лезь. ни менять, ни поджимать контакты и ни вообще открывать коробку луах хашмаль. это конечно рекомендация но похороны в израиле не совсем дешевое удовольствие... дешевле отдать 250 шек или попросить друга электрика за стейк и стопку поменять, подтянуть и так далее.

Электричество

Добавлено: 10.03.2020, 17:25
wraith
danyr писал(а): 10.03.2020, 16:45250
кто тебе сделает щиток за 250?

Электричество

Добавлено: 10.03.2020, 17:51
danyr
Я где то написал что щиток за 250 сделают?

Электричество

Добавлено: 10.03.2020, 23:59
zlg
Спасибо всем за полезные советы. Естественно, сам я не полезу, но выяснить обстановку и нюансы очень было полезно.
Дуда электрического в квартире нет, а земляной провод в розетке к стиралке, я уже отключил лет 10 назад.
Первым делом все стремные подозрительные приборы из розеток выключил. Гадство в том, что это было ночью, когда не было никакой человеческой активности, и это был единичный случай и больше не вышибает.
А что, существует какой-то прибор, который показывает кто гадит(где утечка)? Как ищут злодея?

Электричество

Добавлено: 11.03.2020, 01:33
intrasens
в принципе, пхат может срабатывать, если длинные провода по квартире от щитка проложены. На них какие-то флуктуации и утечки могут возникать.
Тут столько причин может быть. У меня выбивало, когда ноль до земли дотрагивался, а на земле тоже потенциал какой-то (очень слабый) был.
Как искать. Подключать все розетки по очереди с мощным потребителем (обогреватель к примеру).

Электричество

Добавлено: 11.03.2020, 02:37
zlg
intrasens писал(а): 11.03.2020, 01:33 У меня выбивало, когда ноль до земли дотрагивался,
Ну естественно, в этом и заключается задача Пхата-УЗО, вырубать цепь, если есть утечка с нейтрали или с фазы на землю.
intrasens писал(а): 11.03.2020, 01:33 Подключать все розетки по очереди с мощным потребителем
Вот этот момент не понял. Пхат не срабатывает от перегрузки, это не его функция. Или что ты имел ввиду?

Электричество

Добавлено: 11.03.2020, 07:57
Генннадий
Землю от стиралки отключил?? От жены хочешь избавиться?

Отправлено с моего SM-G960F через Tapatalk


Электричество

Добавлено: 11.03.2020, 11:00
rep
есть прибор который проверяет бидуд проводов на злигу называется мегер.а также есть прибор который проверяет пхат на какую злигу он падает. а то что ты отключил землю на стиралке это месукан

Электричество

Добавлено: 11.03.2020, 11:45
intrasens
zlg писал(а): 11.03.2020, 02:37 Вот этот момент не понял. Пхат не срабатывает от перегрузки, это не его функция. Или что ты имел ввиду?
Если у тебя провод где-то оплавился, и дотрагивается до чего-нибудь (арматурины к примеру) при нагреве расширяясь, то твой пхат/узо сработает.
И кстати, он таки да срабатывает от перегрузки. Потому что срабатывает не только на утечку, но и на повышение силы тока. При кецере ведь выбивает и мамад, и пхат.

Электричество

Добавлено: 11.03.2020, 13:30
aleks57
1. Верни заземление на стиральную машину!
2. Пхат работает на принципе диф.защиты и срабатывает при токе отсечки 30mA и более. Есть пхаты и на 300mA. И так же срабатывает по max токовой защите.
3. 200% есть слабая утечка между нулем и аракой. Если сейчас нет, то ближайшее время обязательно себя проявиться.
4. Встань мультиметром в луахе между аракой и нейтралью и U должно стремиться к нулю. Если U начиная с около 5V и выше - плохая арака. А вообще лучше мегером замерить!!

Электричество

Добавлено: 11.03.2020, 14:24
danyr
 ! WARNING FROM_MOD: danyr
Ребята прекратите давать советы!!!! Электрикой должен заниматься электрик. Точка. Если из за ваших советов кого то еб..ет не по детски то будет совсем не до шуток.

Электричество

Добавлено: 11.03.2020, 17:17
lyonia
danyr писал(а): 11.03.2020, 14:24 Ребята прекратите давать советы!!!! Электрикой должен заниматься электрик. Точка. Если из за ваших советов кого то еб..ет не по детски то будет совсем не до шуток

вот именно, вызови нормального электрика и всё.

Это напоминает старый анекдот, можно ли изнасиловать женщину на Дерибасовской,
нет - советами замучают.

Электричество

Добавлено: 12.03.2020, 07:19
sys8
rep писал(а): 10.03.2020, 10:01 Землю от стиралки отключил?? От жены хочешь избавиться?
или от себя любимого.. :wall:
По закону, если ты не хашмалай мусмах, то не можешь ничего делать.
Судя по твоим действиям и знаниям, извини, я бы тебе тоже, посоветовал не испытывать судьбу, а вызвать Эл.мусмах.

Электричество

Добавлено: 12.03.2020, 10:16
lyonia
Я просто не представляю, просто в голове не укладывается, как это можно отключить третий провод от стиралки
Это равносильно как ездить без тормозов

Sent from my LG-H990 using Tapatalk


Электричество

Добавлено: 12.03.2020, 10:18
wraith
sys8 писал(а): 12.03.2020, 07:19Эл.мусмах
= идиот
половина здесь бред сумашедшего , 40 лет стажа с ришаеном инженер

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
lyonia писал(а): 12.03.2020, 10:16 Я просто не представляю, просто в голове не укладывается, как это можно отключить третий провод от стиралки
Это равносильно как ездить без тормозов
покажи в пхате 3 провод !!!

Электричество

Добавлено: 12.03.2020, 10:52
Генннадий
wraith писал(а): 12.03.2020, 10:20 покажи в пхате 3 провод !!!
Я, конечно, понимаю, 40 лет инженерного стажа, понты, и всё такое.. Но ты имеешь понятие о принципе работы пхата? Зачем ерунду-то писать? А вдруг пришибёт кого-то из-за таких советов, что тогда? Зачем заземление вообще нужно, слышал?

Электричество

Добавлено: 12.03.2020, 11:04
wraith
Генннадий писал(а): 12.03.2020, 10:52 Зачем заземление вообще нужно, слышал?
денежки с тебя взять за медь

Отправлено спустя 24 секунды:
40 лет в изе !!!!

Отправлено спустя 10 минут 31 секунду:
Генннадий писал(а): 12.03.2020, 10:52 Зачем заземление вообще нужно,
чтобы автомат выбил!!

Отправлено спустя 28 минут 46 секунд:
сегодня можно делать ипус в каждом щитке , отсюда ноль и арака одно и тоже , пхат не видит разницы , а фаза и арака ето уже кецер и выбивает и пхат и автомат

Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
а если честно то я бы мусмахов к своей квартире бы не подпустил

Электричество

Добавлено: 12.03.2020, 12:10
mOLDman
 ! ADMONITION FROM_MOD: mOLDman
Тэкс, комрады!
Все высказались. Запросчик инфу получил в избытке, поблагoдарил и тех, кто желает ему добра, и тех, кто готов убить eго переменным током.
Я не настолько крут, чтобы по-модному ОБНУЛИТЬ тему, но закрыть ее мне ничего не помешает.

Мойте руки, пейте молоко, и не влезайте - убьет!