проходной выключатель
Модератор: mOLDman
Правила форума
Запрещаются:
1) Оскорбления других участников.
2) Нецензурные выражения.
Запрещаются:
1) Оскорбления других участников.
2) Нецензурные выражения.
- alf555
- Пользователь
- Сообщения: 10789
- Зарегистрирован: 06.01.2004, 22:46
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 63 раза
-
Участник покетовки
Даритель
проходной выключатель
что за зверь такой проходной выключатель? как это работает и подсоеденено?
на практике они взаимосвязаны.
если оба включены, или оба выключены, свет не горит.
если один выключен а другой включен, свет горит.
типа идёшь мимо одного включил свет. дошёл до второго выключил.
на вид обычные одноклавишные выключатели. вскрыл, к каждому приходит 3 провода.
в один приходит два коричневых и один чёрный.
во второй приходит два коричневых и оранжевый
качество выключателей отстой, клемы даже не на винтах.
как их поменять на умные? это нужны выключатели на 3 контакта с нейтралью?
во всех остальных выключателях у меня по 2 провода приходит....
на практике они взаимосвязаны.
если оба включены, или оба выключены, свет не горит.
если один выключен а другой включен, свет горит.
типа идёшь мимо одного включил свет. дошёл до второго выключил.
на вид обычные одноклавишные выключатели. вскрыл, к каждому приходит 3 провода.
в один приходит два коричневых и один чёрный.
во второй приходит два коричневых и оранжевый
качество выключателей отстой, клемы даже не на винтах.
как их поменять на умные? это нужны выключатели на 3 контакта с нейтралью?
во всех остальных выключателях у меня по 2 провода приходит....
- Генннадий
- Администратор
- Сообщения: 15725
- Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
- smartphone: SG S9
- Откуда: Свет Акивы
- Благодарил (а): 89 раз
- Поблагодарили: 80 раз
-
Заслуженный участник покетовки
Даритель
- Генннадий
- Администратор
- Сообщения: 15725
- Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
- smartphone: SG S9
- Откуда: Свет Акивы
- Благодарил (а): 89 раз
- Поблагодарили: 80 раз
-
Заслуженный участник покетовки
Даритель
проходной выключатель
Ищи соединительную коробку. Скорее всего-на потолке, под люстрой. Провода сами по себе цвет не меняют.
SG-S21__α700__RX100M6
- rep
- Пользователь
- Сообщения: 2185
- Зарегистрирован: 11.04.2008, 21:37
- smartphone: samsung s20fe
- Откуда: израиль nahariya
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 18 раз
-
Даритель
проходной выключатель
Скорей всего 2 кор/черн это два гешера.чернный и кор/оранж это один из них фаза второй фаза хозэрэт
Если в жизни что-то не клеится, брось клей и переходи на гвозди!!! ЗАБЕЙ НА ВСЁ и живи счастливо!!!
- alf555
- Пользователь
- Сообщения: 10789
- Зарегистрирован: 06.01.2004, 22:46
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 63 раза
-
Участник покетовки
Даритель
проходной выключатель
это понятно что где то в коробке
но как вычислить?
если выключатель с нейтралью подключается по такой схеме
то если менять выключатели, то нужны именно такие на 3 провода?
если да, то какие провода у меня N, L и L1?
на левом он получается первый L должен быть всегда под нагрузкой, вне зависимости выключен свет на обох или включен. от там приходит.
а вот дальше на нём L1 и N как понять?
допустим первый выключен. при выключенном втором выключателе, на первом два контакта на каком из них будет светится индикатор напряжения? кто из них N а кто L1?
а если первый включен? при выключенном втором выключателе, на первом два контакта на каком из них будет светится индикатор напряжения? кто N а кто L1?
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
но как вычислить?
если выключатель с нейтралью подключается по такой схеме
то если менять выключатели, то нужны именно такие на 3 провода?
если да, то какие провода у меня N, L и L1?
на левом он получается первый L должен быть всегда под нагрузкой, вне зависимости выключен свет на обох или включен. от там приходит.
а вот дальше на нём L1 и N как понять?
допустим первый выключен. при выключенном втором выключателе, на первом два контакта на каком из них будет светится индикатор напряжения? кто из них N а кто L1?
а если первый включен? при выключенном втором выключателе, на первом два контакта на каком из них будет светится индикатор напряжения? кто N а кто L1?
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
можно не вводить лишних терминов, тем более на иврите)) просто буковки расставить правильно. что куда втыкать когда будут выключатели с нейтралью и как проверить индикатором напряжения..
Последний раз редактировалось alf555 11.02.2023, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
- rep
- Пользователь
- Сообщения: 2185
- Зарегистрирован: 11.04.2008, 21:37
- smartphone: samsung s20fe
- Откуда: израиль nahariya
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 18 раз
-
Даритель
проходной выключатель
У тебя в коробках для выключателей нуля нет.в одну коробку приходит фаза с луах хашмаль а со второй она уходит на лампу
Если в жизни что-то не клеится, брось клей и переходи на гвозди!!! ЗАБЕЙ НА ВСЁ и живи счастливо!!!
- Генннадий
- Администратор
- Сообщения: 15725
- Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
- smartphone: SG S9
- Откуда: Свет Акивы
- Благодарил (а): 89 раз
- Поблагодарили: 80 раз
-
Заслуженный участник покетовки
Даритель
проходной выключатель
Проходные, как ты говоришь, наверное. Не попадались такие умные. Впрочем, я и не искал особо.
Хотя не понимаю, зачем. Всё равно с телефона можешь выключить из любого места.
Отправлено с моего SM-G991B через Tapatalk
Хотя не понимаю, зачем. Всё равно с телефона можешь выключить из любого места.
Отправлено с моего SM-G991B через Tapatalk
SG-S21__α700__RX100M6
- alf555
- Пользователь
- Сообщения: 10789
- Зарегистрирован: 06.01.2004, 22:46
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 63 раза
-
Участник покетовки
Даритель
проходной выключатель
проходные это отдельный тип выключателей? или обычный с нейтралью, он же по сути просто трёх контактный тоже самое?
с телефона это понятно. но их же можно и рукой включать/выкл.
но по большому счёту в них вообще нет смысла. они в коротком коридоре, на расстоянии 3 метров максимум. то есть там эта проходимость нахер не нужна. достаточно и одного обычного выключателя. я бы заменил только один а второй оставил постоянно включенным. или вообще один выкинул и сделал включение одним единственным выключателем. но как?
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
по идее тоже самое судя по этой ссылке..
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... Redirect=y
просто один из них master а второй slave
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
хотя нет..там в одном 3 а в другом 2 провода подключаются..
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1728236836
хрень какая... намутили тут мне с этими проводами..
как сделать чтобы просто одним включалось? второй допустим не трогать и просто всегда вкл или выкл держать. или вообще выкинуть.
ещё надо понять кто из них первый а кто второй..
с телефона это понятно. но их же можно и рукой включать/выкл.
но по большому счёту в них вообще нет смысла. они в коротком коридоре, на расстоянии 3 метров максимум. то есть там эта проходимость нахер не нужна. достаточно и одного обычного выключателя. я бы заменил только один а второй оставил постоянно включенным. или вообще один выкинул и сделал включение одним единственным выключателем. но как?
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
по идее тоже самое судя по этой ссылке..
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... Redirect=y
просто один из них master а второй slave
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
хотя нет..там в одном 3 а в другом 2 провода подключаются..
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1728236836
хрень какая... намутили тут мне с этими проводами..
как сделать чтобы просто одним включалось? второй допустим не трогать и просто всегда вкл или выкл держать. или вообще выкинуть.
ещё надо понять кто из них первый а кто второй..
Последний раз редактировалось alf555 11.02.2023, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
- rep
- Пользователь
- Сообщения: 2185
- Зарегистрирован: 11.04.2008, 21:37
- smartphone: samsung s20fe
- Откуда: израиль nahariya
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 18 раз
-
Даритель
проходной выключатель
я думаю этот подойдетhttps://www.aliexpress.com/item/100500309781223 ... 1720376461
схема внизу страницы
схема внизу страницы
Если в жизни что-то не клеится, брось клей и переходи на гвозди!!! ЗАБЕЙ НА ВСЁ и живи счастливо!!!
- alf555
- Пользователь
- Сообщения: 10789
- Зарегистрирован: 06.01.2004, 22:46
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 63 раза
-
Участник покетовки
Даритель
проходной выключатель
rep, да, я уже нашёл выше..
но возникают вопросы..
на схеме в одном 2 а в другом 3 провода. у меня в обоих по 3.
как тестером фазы понять какой у меня мастер?
тот который на три контакта это обычный выключатель с нейтралью, и если один выключатель мой оставить достаточно один поменять, но какой провод куда подсоединять?
только без иврита плиз...можно просто буквами обозначать N, L и L1
но возникают вопросы..
на схеме в одном 2 а в другом 3 провода. у меня в обоих по 3.
как тестером фазы понять какой у меня мастер?
тот который на три контакта это обычный выключатель с нейтралью, и если один выключатель мой оставить достаточно один поменять, но какой провод куда подсоединять?
только без иврита плиз...можно просто буквами обозначать N, L и L1
- rep
- Пользователь
- Сообщения: 2185
- Зарегистрирован: 11.04.2008, 21:37
- smartphone: samsung s20fe
- Откуда: израиль nahariya
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 18 раз
-
Даритель
проходной выключатель
Очень просто справа на клеме Lбудет 2провода фаза и перемычка(красная) остальное все как на рисунке
Провода нейтраль N здесь на выключатель.нет
Провода нейтраль N здесь на выключатель.нет
Если в жизни что-то не клеится, брось клей и переходи на гвозди!!! ЗАБЕЙ НА ВСЁ и живи счастливо!!!
- alf555
- Пользователь
- Сообщения: 10789
- Зарегистрирован: 06.01.2004, 22:46
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 63 раза
-
Участник покетовки
Даритель
проходной выключатель
по схеме это очевидно что нейтраль перемычка. а вот по проводам из стены совсем неочевидно. и почему тут в одном 2 провода а у меня в обоих по три..?
ок...допустим я отсоединил оба выключателя.
из стены торчат 3 провода в в коробке 1. назовём их черный 1.1(был сверху), и пара чёрный 1.2 и коричневый 1.3.
3 провода коробка 2. черный 2.1(был сверху), и пара черный 2.2 и оранжевый 2.3
когда всё разомкнуто, в одной коробке индикатор фазы на всех трёх проводах ничего не покажет. правильно? следовательно это коробка SLAVE?
А в какой то коробке только один из проводов покажет напряжение. соответственно это коробка master?
этот провод будет L в мастер?
или в каждой коробке один из проводов покажет по фазе? и они оба в схеме будут L?
или в одной коробке будет одна а в другой две фазы?
дальше пока не углубляемся. а перемычку я потом могу и тестером вызвонить, при условии что уже буду знать какие не имеют напряжения.
ок...допустим я отсоединил оба выключателя.
из стены торчат 3 провода в в коробке 1. назовём их черный 1.1(был сверху), и пара чёрный 1.2 и коричневый 1.3.
3 провода коробка 2. черный 2.1(был сверху), и пара черный 2.2 и оранжевый 2.3
когда всё разомкнуто, в одной коробке индикатор фазы на всех трёх проводах ничего не покажет. правильно? следовательно это коробка SLAVE?
А в какой то коробке только один из проводов покажет напряжение. соответственно это коробка master?
этот провод будет L в мастер?
или в каждой коробке один из проводов покажет по фазе? и они оба в схеме будут L?
или в одной коробке будет одна а в другой две фазы?
дальше пока не углубляемся. а перемычку я потом могу и тестером вызвонить, при условии что уже буду знать какие не имеют напряжения.
- rep
- Пользователь
- Сообщения: 2185
- Зарегистрирован: 11.04.2008, 21:37
- smartphone: samsung s20fe
- Откуда: израиль nahariya
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 18 раз
-
Даритель
проходной выключатель
я думаю коричневый 1.3. этот провод будет Lalf555 писал(а): ↑11.02.2023, 22:25 когда всё разомкнуто, в одной коробке индикатор фазы на всех трёх проводах ничего не покажет. правильно? следовательно это коробка SLAVE?
А в какой то коробке только один из проводов покажет напряжение(скорее всего это черный 1.1, . соответственно это коробка master?
нет во второй коробке напряжения не должно быть т.к провод кор\оранжевый 2.3 уходит на лампу L1
Если в жизни что-то не клеится, брось клей и переходи на гвозди!!! ЗАБЕЙ НА ВСЁ и живи счастливо!!!
- alf555
- Пользователь
- Сообщения: 10789
- Зарегистрирован: 06.01.2004, 22:46
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 63 раза
-
Участник покетовки
Даритель
проходной выключатель
скинул выключатели
1.1-/1.2-/1.3+
2.1+/2.2+/2.3-
но на первом индикатор прям ярко горит, а на втором два но явно менее ярко? типа на один большой рак по 5руб, а на втором два но по 3руб?))
когда выключатели ещё были подключены
оба в положении выкл. света нет. 1.1-,2.1+
оба в положении вкл. света нет. 1.1+,2.1-
1.1-/1.2-/1.3+
2.1+/2.2+/2.3-
но на первом индикатор прям ярко горит, а на втором два но явно менее ярко? типа на один большой рак по 5руб, а на втором два но по 3руб?))
когда выключатели ещё были подключены
оба в положении выкл. света нет. 1.1-,2.1+
оба в положении вкл. света нет. 1.1+,2.1-
- rep
- Пользователь
- Сообщения: 2185
- Зарегистрирован: 11.04.2008, 21:37
- smartphone: samsung s20fe
- Откуда: израиль nahariya
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 18 раз
-
Даритель
проходной выключатель
Позвони мне.потому что так тяжело объяснить.тел.пришлю в л.с
Если в жизни что-то не клеится, брось клей и переходи на гвозди!!! ЗАБЕЙ НА ВСЁ и живи счастливо!!!
- alf555
- Пользователь
- Сообщения: 10789
- Зарегистрирован: 06.01.2004, 22:46
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 63 раза
-
Участник покетовки
Даритель
проходной выключатель
сейчас уже темно
попутно сделал ещё один тест
скинул только 1й выключатель. 2й подключен. в любом положении 2го выключателя 1.1-/1.2-/1.3+
тоже самое и в другую сторону. если подключен 1й выключатель, а второй снят, в любом положении 1го выключателя 2.1+/2.2+/2.3-
попутно сделал ещё один тест
скинул только 1й выключатель. 2й подключен. в любом положении 2го выключателя 1.1-/1.2-/1.3+
тоже самое и в другую сторону. если подключен 1й выключатель, а второй снят, в любом положении 1го выключателя 2.1+/2.2+/2.3-
- alf555
- Пользователь
- Сообщения: 10789
- Зарегистрирован: 06.01.2004, 22:46
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 63 раза
-
Участник покетовки
Даритель
проходной выключатель
после разговора вроде всё стало на места в голове. огромное спасибо rep,
в первый выключатель ставлю обычный выключатель без нейтрали, фазу я знаю, она там одна, это L. два других объединяю и сажаю на одну клему L1. сразу два провода в клему заходит идеально.
второй выключатель не трогаю и он может быть в любом положении и ни на что не будет влиять.
или вообще выкинуть второй выключатель и там все три контакта замкнуть
в первый выключатель ставлю обычный выключатель без нейтрали, фазу я знаю, она там одна, это L. два других объединяю и сажаю на одну клему L1. сразу два провода в клему заходит идеально.
второй выключатель не трогаю и он может быть в любом положении и ни на что не будет влиять.
или вообще выкинуть второй выключатель и там все три контакта замкнуть
Последний раз редактировалось alf555 14.02.2023, 16:25, всего редактировалось 2 раза.
- alf555
- Пользователь
- Сообщения: 10789
- Зарегистрирован: 06.01.2004, 22:46
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 63 раза
-
Участник покетовки
Даритель
проходной выключатель
rep, ещё раз спасибо, всё работает.
у меня ещё и выключатель wifi от sonoff без нейтрали как раз валялся уже с годик.)). пригодился.
у меня ещё и выключатель wifi от sonoff без нейтрали как раз валялся уже с годик.)). пригодился.
- rep
- Пользователь
- Сообщения: 2185
- Зарегистрирован: 11.04.2008, 21:37
- smartphone: samsung s20fe
- Откуда: израиль nahariya
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 18 раз
-
Даритель
проходной выключатель
Подключил ты правильно молодец!.а вот по схеме что ты нарисовал лампочка будет гореть постоянно независимо от твоего
умного выключателя.но это не важно главное что все получилось и током не стукнуло.
умного выключателя.но это не важно главное что все получилось и током не стукнуло.
Если в жизни что-то не клеится, брось клей и переходи на гвозди!!! ЗАБЕЙ НА ВСЁ и живи счастливо!!!
- alf555
- Пользователь
- Сообщения: 10789
- Зарегистрирован: 06.01.2004, 22:46
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 63 раза
-
Участник покетовки
Даритель
проходной выключатель
как она может гореть постоянно если умный выключатель первый и он в выключенном состоянии вырубает приходящую фазу? собственно и не горит постоянно, и умный выключатель работает.
но глюк таки небольшой есть. во втором выключателе. оставил в нём подключение всех трёх проводов как и было. но работает всё только в положении когда второй в положении вкл.
я же могу все три контакта там замкнуть? тогда получится что его там типа и нет.
но глюк таки небольшой есть. во втором выключателе. оставил в нём подключение всех трёх проводов как и было. но работает всё только в положении когда второй в положении вкл.
я же могу все три контакта там замкнуть? тогда получится что его там типа и нет.
- Hackguru
- Даритель
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 23.03.2004, 13:00
- smartphone: Commodore 64
- Откуда: Toronto, Canada
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 13 раз
-
Даритель
проходной выключатель
alf555, так как ты нарисовал лампа будет гореть всегда. Но это только рисунок и в жизни оно у тебя разумеется иначе.
Тебе то всего нужно фазу приходящую в первую коробку намертво соединить с одним из проводов, идущим во вторую, где ты ставишь обычный, умный/неумный выключатель. Найдя во второй коробке провод с той фазой, ты пускаешь его на вход умного/неумного выключателя. На выход того выключателя ты кидаешь провод на лампочку ( один из двух оставшихся во второй коробке) таким образом ты обходишь всю систему и получаешь один ненужный провод с двумя свободными концами в обеих коробках.
Другими словами ты используешь один из двух проводов между коробками, как "удлинитель фазы", то бишь мост, и отменяешь ненужные выключатели в количестве двух штук.
Тебе то всего нужно фазу приходящую в первую коробку намертво соединить с одним из проводов, идущим во вторую, где ты ставишь обычный, умный/неумный выключатель. Найдя во второй коробке провод с той фазой, ты пускаешь его на вход умного/неумного выключателя. На выход того выключателя ты кидаешь провод на лампочку ( один из двух оставшихся во второй коробке) таким образом ты обходишь всю систему и получаешь один ненужный провод с двумя свободными концами в обеих коробках.
Другими словами ты используешь один из двух проводов между коробками, как "удлинитель фазы", то бишь мост, и отменяешь ненужные выключатели в количестве двух штук.
Si Vis Pacem, Para Bellum.
-
- Пользователь
- Сообщения: 3584
- Зарегистрирован: 24.04.2008, 12:40
- smartphone: 1+1 шестой
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 24 раза
проходной выключатель
Я тебе обвёл красной линией как будет идти фаза, если твой рисунок правильный, может ты хотел показать на 1м выключателе, что он выключен - тогда будет другое дело,,,