Инженеры-электрики здесь водятся?

Разговоры на темы связанные с наукой, техникой и технологией.

Модератор: mOLDman

Правила форума
Запрещаются:
1) Оскорбления других участников.
2) Нецензурные выражения.
Аватара пользователя
Генннадий
Администратор
Сообщения: 15875
Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
smartphone: SG S9
Откуда: Свет Акивы
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 91 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение Генннадий »

Коллеги! (Я, правда, КИПовец :oops: ).
Щас проверим вашу ерундицию. :D
Как рассчитать рост температуры в эл. шкафу в зависимости от суммарных потерь мощности? Какие для этого есть программы и где их взять?
Вопрос нешуточный, очень надо...
SG-S21__α700__RX100M6
Аватара пользователя
MikeM
Пользователь
Сообщения: 1876
Зарегистрирован: 30.07.2007, 22:46
smartphone: iPhone 6+

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение MikeM »

Генннадий писал(а):Я, правда, КИПовец
коллега :good:
Не думаю, что такие есть. потеря мощности зависит от начинки шкафа и потерь тепла приборов, которые наверняка разные у разных производителей, температуры и условий вне шкафа и т.д.
Ну а если потери мощности заранее известны , то воспользуйся школьной физикой и посчитай насколько максимально может подняться температура воздуха в шкафу.
Аватара пользователя
Evgeny_B
Даритель
Даритель
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 19.01.2010, 14:21
smartphone: Poco
Контактная информация:

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение Evgeny_B »

Задача скорее для теплотехников, :!: т.к. на рост температуры в шкафу в бОльшей степени, чем выделяемое аппаратурой тепло, окажут теплоемкость самого шкафа, его начинки, теплопроводность и конфигурация ограждающих конструкций, расчетных температур наружного воздуха, влияние суточных изменений температуры (про наше солнышко не будем забывать) и т.д. Подобные расчеты (по теплоснабжению зданий) я делал последний раз на 3-м курсе института... сейчас боюсь что и не вспомню все ньюансы - все-таки не один десяток лет прошел с тех пор. :oops:
Аватара пользователя
Генннадий
Администратор
Сообщения: 15875
Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
smartphone: SG S9
Откуда: Свет Акивы
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 91 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение Генннадий »

MikeM писал(а):Не думаю, что такие есть.
Есть, есть. Только это узкоспециальные программы, на предприятиях по сборке шкафов ими пользуются.

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Evgeny_B писал(а):теплоснабжению зданий
Тут ИМХО, немного по-другому. собираются потери мощности всего коммутационного оборудования, есть определённые коэффициенты, наружная темп. постоянная-35°С. И на основе этого рассчитывается.
SG-S21__α700__RX100M6
Аватара пользователя
danyr
Модератор
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 21.01.2006, 16:06
smartphone: Galaxy S20+
Откуда: Йокнеам Иллит
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 10 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение danyr »

ну ладно, хочешь на старости лет чему то новому научится
вот тебе пару ссылок что у меня в фаворитах нашел
http://www.westernextralite.com/resources.asp?key=72
http://www.midwestequipment.com/docs/he ... pation.pdf
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=40030 !!!
http://www.hoffmanonline.com/stream_doc ... RID=162533 !!!!

ну и если будет желание то можешь сам порыться
"calculation of heat dissipation in electrical board"
vig
Пользователь
Сообщения: 3689
Зарегистрирован: 05.04.2008, 19:36
smartphone: OnePlus 7 Pro

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение vig »

Раздавите гадину!
ely
Пользователь
Сообщения: 366
Зарегистрирован: 04.04.2007, 06:44
smartphone: S660

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение ely »

Это не для инженеров-электриков, а для кондиционерщиков задачка.
Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего мало
Аватара пользователя
Генннадий
Администратор
Сообщения: 15875
Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
smartphone: SG S9
Откуда: Свет Акивы
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 91 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение Генннадий »

ely писал(а):Это не для инженеров-электриков, а для кондиционерщиков задачка.
Объясни это бодеку из хеврат хашмаль. ;)
SG-S21__α700__RX100M6
Аватара пользователя
MikeM
Пользователь
Сообщения: 1876
Зарегистрирован: 30.07.2007, 22:46
smartphone: iPhone 6+

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение MikeM »

Генннадий писал(а):Объясни это бодеку из хеврат хашмаль.
прогугли это дело, может найдешь методику как это делать :D.
Аватара пользователя
Генннадий
Администратор
Сообщения: 15875
Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
smartphone: SG S9
Откуда: Свет Акивы
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 91 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение Генннадий »

danyr писал(а):вот тебе пару ссылок
danyr, пожалуй твои ссылки мне могут помочь. Это: calculate the temperature rise with no cooling - именно то, что мне нужно.
Но после того, как посчитаю сам, скорее всего воспользую.сь твоим первым советом. :)
SG-S21__α700__RX100M6
ely
Пользователь
Сообщения: 366
Зарегистрирован: 04.04.2007, 06:44
smartphone: S660

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение ely »

Генннадий писал(а):Объясни это бодеку из хеврат хашмаль
А кто бодек?
А заодно, кто производитель эл. щита?
Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего мало
Аватара пользователя
Генннадий
Администратор
Сообщения: 15875
Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
smartphone: SG S9
Откуда: Свет Акивы
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 91 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение Генннадий »

ely писал(а):А кто бодек?
А ты их всех знаешь?
Ну, тогда Антон. До сих пор, все, кто слышали это имя, говорили, что я попал. :cry:
Производителя не выдам. :)
SG-S21__α700__RX100M6
ely
Пользователь
Сообщения: 366
Зарегистрирован: 04.04.2007, 06:44
smartphone: S660

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение ely »

Генннадий писал(а):Производителя не выдам
Сам же и производитель? ;)
Генннадий писал(а):А ты их всех знаешь?
Нет, не всех, конечно. Но могло быть совпадение.
Откуда он? Махоз цафон?
Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего мало
Аватара пользователя
Генннадий
Администратор
Сообщения: 15875
Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
smartphone: SG S9
Откуда: Свет Акивы
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 91 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение Генннадий »

ely писал(а):Сам же и производитель?
Не-а, я посредник. :)
ely писал(а):Махоз цафон?
:yes:
А ты каким-то боком связан с хеврат хашмаль?
SG-S21__α700__RX100M6
ely
Пользователь
Сообщения: 366
Зарегистрирован: 04.04.2007, 06:44
smartphone: S660

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение ely »

Генннадий писал(а):каким-то боком связан с хеврат хашмаль?
как любой проектировщик. ну и за 30+ лет кое с кем знаком...
Генннадий писал(а):я посредник
так и грузи своего производителя. расчет нагрева - это его обязанность
Последний раз редактировалось ely 01.09.2011, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего мало
Аватара пользователя
borka13
Пользователь
Сообщения: 2570
Зарегистрирован: 22.07.2007, 12:35
smartphone: mio P560 SGS
Откуда: IL

Заслуженный участник покетовки

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение borka13 »

ну наконец то понял суть вопроса ..........уже собирался тебя в гости позвать
у меня практически все типы охлаждения щитов есть из-за специфики оборудования
есть шкафы с кондеем .
венты с регулятором (всд)на сохранение темп в шкафу
есть охлаждение на WORTEX , с повышенным давлением шкафу (шоб не рвануло ;) )


потряс всех знакомых , никто не слышал вообще чтобы требовали расчеты
как правило проектировщик щита за все отвечает , но чтобы какой-то Х.Х. Бодек требовал теплорасчет :shock:

еще покопался в доках на немецкйие шкафы
ниогде нет тепловых условий
максимум указана темп окружающей среды для шкафа


но сейчас наметился проектик у знакомого , давка на Х.Х надо у него будет спросить
Аватара пользователя
kama
Пользователь
Сообщения: 259
Зарегистрирован: 08.03.2007, 21:05
smartphone: Apex 7062
Откуда: Ришон леЦион

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение kama »

Привет всем! Работал на Электре много лет назад, собирал эл. шкафы. Кроме вентиляторов в нижним отсеке и фильтров в верхнем+ рагаш мекуван на температуру воздуха внутри шкафа, ничего не ставили. Шкафы были преднозначены для использования на крышах для любой погоды.
Видел на тахане коах шкафы с с брекерами на большие нагрузки, так там да стоят кондиционеры для охлаждения, если кому интересно могу узнать , товарищ по учебе работает на тахане коах Ашдод.
Национализм — детская болезнь, корь человечества.
А.Эйнштейн
Аватара пользователя
danyr
Модератор
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 21.01.2006, 16:06
smartphone: Galaxy S20+
Откуда: Йокнеам Иллит
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 10 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение danyr »

ely,
а ты кстати у кого проектируешь ? баран/людан ?
Аватара пользователя
Генннадий
Администратор
Сообщения: 15875
Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
smartphone: SG S9
Откуда: Свет Акивы
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 91 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение Генннадий »

borka13 писал(а):никто не слышал вообще чтобы требовали расчеты
Вот и я столько лет прожил, а первый раз на такое нарвался. 8-)
danyr, твой первый (телефонный) совет оказался самым действенным. :) Вот он, расчётик, у меня на столе лежит, сижу, любуюсь. :D
Теперь мне никакой бодек не страшен. Надеюсь, что это первый и последний раз с меня требуют, ну а на худой конец-знаю, куда обратиться. :good:
SG-S21__α700__RX100M6
ely
Пользователь
Сообщения: 366
Зарегистрирован: 04.04.2007, 06:44
smartphone: S660

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение ely »

danyr писал(а):баран/людан ?
нет
Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего мало
Аватара пользователя
danyr
Модератор
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 21.01.2006, 16:06
smartphone: Galaxy S20+
Откуда: Йокнеам Иллит
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 10 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение danyr »

Генннадий,
:-)
привет передал ?
Аватара пользователя
Генннадий
Администратор
Сообщения: 15875
Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
smartphone: SG S9
Откуда: Свет Акивы
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 91 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение Генннадий »

danyr писал(а):привет передал ?
А как же!
SG-S21__α700__RX100M6
Аватара пользователя
Генннадий
Администратор
Сообщения: 15875
Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
smartphone: SG S9
Откуда: Свет Акивы
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 91 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение Генннадий »

kama писал(а): Работал на Электре много лет назад, собирал эл. шкафы
У Грицмана, что ли?
SG-S21__α700__RX100M6
Аватара пользователя
mOLDman
Модератор
Сообщения: 6594
Зарегистрирован: 17.02.2011, 15:33
smartphone: Безымянный китайский
Откуда: כפר-סבא
Благодарил (а): 118 раз
Поблагодарили: 125 раз

Участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение mOLDman »

Не знал, что столько людей касаются столь сходных проблем. :)
Я свои шкафы (ну не свои, а наши) вентиллирую в зависимости от тепловыделения оборудования, с учетом внешней температуры.
На сегодняшний день, у меня их немногим более 5 тысяч стоят на улицах нашей необъятной родины. К концу проекта будет более 6500...
В принципе, заранее проведя технические испытания с двумя типами оборудования (в смысле, внутренней начинки шкафа), выяснилось что максимально необходимо "лефазер" 1200 Ватт. Далее выяснили какую максимальную площадь можно выделить под забор воздуха снаружи (луверы с фильтрами G4 на дверях и на задней стенке шкафа). Объем шкафа был известен заранее, максимально-допустимая температура для работоспособности оборудования также известна (в моем случае не может превышать +55 градусов C). При подобных исходных данных, наш человек, отвечающий за "энергию" (я-то, отвечаю за начинку), помнится, посчитал, каких вентилляторов достаточно будет для необходимого теплообмена (кондиционирование исключено из-за жестких требований к шумоподавлению). Потом полазил по каталогам и нашел несколько альтернативных вентилляторов.
Так и живем - запускаем две группы вентилляторов, установленные в двойной крыше шкафа посредством "рагашей" температуры (как уже тут упоминалось выше коллегой:) ). Hа всякий пожарный случай третий "рагаш" настроенный на 55 градусов дает азаку.
Но это редко бывает - в основном где-нибудь в районе Кинерета, и только пpи поломке вентиллятов, или совершенно забитых фильтрах.
"Мы пойдем другим путем!" В.И.Ленин. "Изменение маршрута, или iGO для чайников" 1887. Издательство "Революционная навигация"
Аватара пользователя
Генннадий
Администратор
Сообщения: 15875
Зарегистрирован: 17.05.2008, 20:06
smartphone: SG S9
Откуда: Свет Акивы
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 91 раз

Заслуженный участник покетовки

Даритель

Re: Инженеры-электрики здесь водятся?

Сообщение Генннадий »

Коллеги, у каждого-своё, я понимаю, но мне не нужно было охлаждать 16-амперный луах PLC, в котором кроме бакаров, 6-7-и автоматов и сапака вообще ничего нет. :D
Мне нужно было только предъявить несгибаемому бодеку бумагу, доказывающую, что температура в шкафу ни в коем разе не превысит максимально допустимую температуру работы бакара (60°С) :stars:
В итоге расчёты показали, что температура ТЕОРЕТИЧЕСКИ может подняться максимум на 4.9°С. :crazy:
Причём место установки этого шкафа-самая охлаждаемая точка в здании-компьютерный зал.
Вот такие бодеки бывают.
SG-S21__α700__RX100M6
Ответить

Вернуться в «Околотехнические темы»